【风系统建模】—— 风管翻模

[复制链接]

257

主题

315

帖子

5532

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5532
发表于 2017-5-15 18:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管翻模(基于Revit)



风管DWG图纸Revit自动翻模内容要点

  • 软件及图纸要求
  • 功能
  • 操作步骤


A、软件及图纸要求
软件环境要求
  • 安装了Revit2014~Revit2022中的任何一个版本
  • 安装橄榄山快模6.0以上版,建议使用最新版本
  • 目前国内通风系统CAD电子图纸基本上是用鸿业或天正软件绘制的,天正软件使用了自定义实体技术,包含自定义实体的图纸是不能链接到Revit,所以链接之前必须将自定义实体转换为标准CAD实体(转换为T3)。
  • 有的电子图纸一个文件包含多个楼层平面,这样图纸必须分解为一个楼层平面对应一个文件。
  • 翻模前需要初步处理下图纸,将不必要的图层删除,减小CAD实体数量,加快软件运行速度。


B、实现功能
  • 智能识别图纸中的管道以及连接件,自动将图纸内容转化成Revit模型。
  • 支持管道侧连接的翻模。
  • 自定义指定管道类型、系统类型。
  • 自动识别图纸中的标识数据,自动调整管道标高,若图纸中无高度标注,支持自定义设定管道高度。
  • 翻模完成后自动对管道进行连接。
  • 自定义设定是否对管道进行连接(由于图纸原因,可能会导致某些管道连接件无法生成,此时可选择不对管道进行连接,只翻出风管管道,后续管道连接用相关连接工具来完成,减少管道连接件的修改工作量)。
  • 自定义指定管道的对齐方式。
  • 支持Revit2014-2022版本(与revit版本升级基本同步)


C、翻模步骤
1、对需要翻模的图纸进行预处理,对不需要的图形线条、图块进行删除,关闭不需要的图层;按照楼层对图纸进行拆分;若是天正图纸,需要转换为T3。
2、准备翻模所需的样板文件,样板文件中需要包含相关管道族以及连接件族;在【布管系统配置】中针对不同类型的管道的连接件进行设定。

414.jpg


3、将图纸链接进Revit中,注意导入单位中选择毫米(图纸链接入Revit中后不允许同时在CAD中打开)
     建议使用橄榄山自带链接、粘贴cad工具

415.jpg


4、在【GLS风】选项卡中的【风系统翻模】工具面板启动【风管翻模(基于Revit)】工具,弹出如下窗口。
QQ截图20230131154240.png


5、清空起点和图层:可以快速删除对话框中上一次操作后记忆的起点位置以及图层名称。
6、边线图层:拾取管道边线图层。单击“边线图层”后侧的选择按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,拖动鼠标至管道边线上方,单击鼠标左键即可,如下图所示。



9、标注图层:拾取管道标注图层。程序通过对标注图层的识别来识别管道的尺寸以及标高位置。单击“标注图层”后侧的选择按键,此时鼠标指针变可拾取状态,拖动鼠标至管道标注上方,单击鼠标左键即可,如下图所。


7、管件图层:拾取管道的管件图层。单击“管件图层”后侧的选择按键,此时鼠标指针变可拾取状态,拖动鼠标至管道任意连接件线条上方,单击鼠标左键即可,如下图所。



8、风管标高:指定即将要翻模生成的风管的参照标高,下拉菜单中可选标高是基于当前项目或者样板文件的。



9、系统类型:为当前风系统指定系统类型。这里显示的可用系统类型均是基于当前项目或样板文件的。



10、风管类型:为当前风管指定风管类型。这里的可用类型是基于当前项目或者样板文件的。



11、对齐方式:指定风管翻模时的管道对齐方式,该选项中提供了三种对齐方式,分别是“顶”、“中”、“底”,方便后续模型支吊架的排布以及管线的调整。可以根据需要进行选择即可,下图中分别表示了“顶”、“中”、“底”三种对齐方式的含义。

424.jpg
顶对齐

426.jpg
中对齐

428.jpg
底对齐

12、未能识别管段,宽度取边线距离,高度取值:由于图纸中部分管道缺少尺寸标注(如下图所示)或其他图纸问题导致的某些管段程序无法识别其正确的尺寸,则此时程序会将图纸中的边线宽度作为管道宽度,管道高度按照用户指定高度进行生成。

429.jpg

13、未能识别管段,偏移值取:图纸中某些管段在进行尺寸标注时并未标注管道高度,则对于这些管道,程序会按照用户指定高度进行放置管道。

430.jpg


14、所有管段,偏移统一取值:对图纸中识别到的管段统一指定高度。
15、连接管段和管件:勾选该选项,则程序会自动对翻出的管道进行连接;若不勾选该选项,则程序仅会翻出管道,不会进行自动连接。
16、起点加立管:这里提供了三种立管方式,分别是“向上”、“向下”和“上下”,选择好立管方式后需要指定立管长度。
17、管段跨越最大距离L:在二维图纸中对管道进行表达时,会出现标高较高的管道将标高较低的管道打断的情况,如下图所示,若此时想要翻模的风系统为标高较低的(也就是被打断的),则需要为打断的间距指定一个范围,程序会在该范围内查找可能连续的管道,程序界面也已经给出了示意图,此时需要注意,给定的范围不宜过大,过大可能会导致将较远处的管道识别为一个系统

431.jpg

433.jpg



18、单击生成按键即可。

注意
1、图纸链接入Revit中后不允许同时在CAD中打开。
2、提取处理掉图纸中不相关内容,关闭不相关图层。
3、按照国家规范要求标注风管尺寸和偏移,尺寸方向与风管方向一致。