请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
用户登录
找回密码
立即注册
搜索
热搜: 视频教程
查看: 3280|回复: 1

喷淋管线,做常规调整时的卡顿跟翻模插件有关系么?

[复制链接]

415

主题

2914

帖子

7821

积分

橄榄山测试反馈组

积分
7821
发表于 2022-9-14 14:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上结论
          在已有喷淋管线及喷头的项目里,做常规调整若是出现卡顿延迟的现象(例如删除个构件用时20多s),与插件翻模没有关系
                                                              现象展示:
修改前.gif



       (至少可以保证与橄榄山插件无关
          我们软件研发时,在性能上、速度上尤为重视。
          做到功能释放内存及时,不多余消耗电脑cpu)

什么样的模型,会出现这种现象呢?
        目前发现,模型大,不是根本
        而是模型里管道系统庞大
        一个管道系统,就有上万个管道和管件
QQ截图20220914114904.jpg


为什么说不是翻模插件导致的呢?
        用户观点1,是翻模插件在占用CPU影响 no!
        让插件不加载,使用
        速度依旧,还是卡。


       用户观点2,模型是用插件翻得,翻模后的构件导致卡   no!
       翻模后的构件没有增加什么新参数,并且想要多个管道管件成为一个系统,需要后期人工大量的打磨,让其全部连接,并还需要手动编辑系统。
       光是翻模,是达不到如此精度的。

那可能会是什么原因造成的呢
       究其原因是Revit会在我们建模的过程中同时进行计算
       当喷头太多时,计算时间变长,出现卡顿,暖通专业有门流体力学的课程,涉及到管道流量和压降。
       我们打开Revit的机械设置,如下:
QQ截图20220914113546.jpg

        尽管revit2018及以上版本有了关闭闭合循环管道官网分析,但效果甚微。
         我们在速度慢的模型里,进行多方面测试

发现最好的解决办法是:
       使用revit自带的系统分割
QQ截图20220914140641.jpg

        可从包含多个物理网络的风管或管道系统中创建单个系统
        以此来提高性能
       使用分割系统,Revit 将显示一条消息以说明从选定系统中创建的系统的数量。
QQ截图20220914140715.jpg

         分割后的分割系统的名称,由原始系统的名称再附加一个数字组成。
QQ截图20220914120139.jpg

          这时候再去做细部调整,管综,会发现速度会恢复正常(用时1,2s)
                                                                  调整后展示:
修改后.gif





一直受卡顿影响的工程师们,快去试试这个方法吧


还有疑问或想法,加qq:2011562455,欢迎与我咨询交流
























回复

使用道具 举报

691

主题

3355

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
11158
QQ
发表于 2022-9-14 14:45:37 | 显示全部楼层
原来一个系统里不能存太多的管线构件所致。

系统里构件互相关联的,动一发而牵全身。2.7万个构件,那且得Revit逐个分析一下。

最好控制一个系统内构件数量小于2500个
力鼎用户成功,
Joe
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc.

京ICP备17008402号-1  |  Archiver  |  手机版  |  小黑屋  |  橄榄山BIM论坛    

点击立刻咨询
快速回复 返回顶部 返回列表