钢筋编辑\单板配筋
配筋提供两种方式,钢筋编辑(单板配筋及编辑)和批量配筋。
内容和界面有共通性。通过介绍钢筋编辑来展示通用点。
此功能适用于创建完切角和创建完埋件洞口后配筋,选择单块板配筋或是钢筋重新编辑、删除
启动功能后,选择板,弹出窗口,做参数选择。
首先是展示叠合板信息界面(只读不可编辑):
钢筋参数设置分为几个部分来说:
1.‘底部分布钢筋’插页
(1)底部分布钢筋钢筋直径有6、8、10、12四种 分为X向和Y向两种钢筋 可以设置主受力筋的方向是X向还是Y向(主受力筋在最下部)。
(2)支座处、拼缝处伸出的长度可设置。
(3)在拼缝处搭接形式目前程序考虑了最多的四种选项: 直筋搭接、90度弯折、135度弯折、30度弯折 以下说明30度弯折:la取35D,30度弯折需要填选一个弯折的高度,该高度不能太大(预制板厚度60mm,现浇和预制板整体高度一般为130mm,30度弯 折一般弯到现浇板顶部按保护层控制,所以不会特别大),要不然会生成出错。举个例子:D=6,35d=210mm,如若高度为100mm,那么斜边为200,加上弯折长度,那么极有可能平直段生成不出来导致出错。 135度弯折平直段考虑5d,90度弯折平直段考虑12d(规范要求)
(4) 绘图窗口中红显内容均可调整
2.‘桁架吊点钢筋’插页
左侧设置参数,右侧窗口可直接在图中修改红体数值,修改后点击下侧【刷新预览图】按钮以观察。 大的原则是:两端的桁架筋边距是不能超过300,中间的桁架,间距不要超过600(规范强要求的); 1、洞口与两端的桁架筋碰撞时的移动范围:考虑边距太小会影响叠合板起吊,所以两端的桁架筋能够移动的的范围就是距边250~300之间,端部桁架筋需要对称; 2、中间部位的桁架碰撞时的移动避让,中间部位的桁架筋暂不考虑对称。 当距离洞边超过50则断开两端加强 其他则是移动到距离洞口边避让
端部桁架筋原则: 下图是断开放置补强钢筋的规则: 3-4之间<50的情况,为了避免这种情况,这个时候的补强桁架就按特殊考虑,控制补强桁架中心线距离原桁架中心线200
特殊说明:当补强桁架距离板边X向Y向长度有一端小于300,则那一侧不放补强 当吊点和埋件洞口相交的话,吊点自动移动到上或 者下一个桁架上面 吊点位置±100,是为了保证吊点钢筋在波谷,吊点符号在波峰 桁架数量及吊点数量可在界面中自定义设置,设置好后,点击左下角【刷新预览图】来查看。 桁架间距可等分,也可自定义间距。如果设置的间距数量与桁架数量产生冲突,以桁架间距为标准,来生成桁架。
3.‘预埋洞口’插页
3.1*洞口钢筋设计 洞口按照大小洞临界尺寸来区分大小洞,有一边大于此尺寸则视为大洞,否则视为小洞。 大洞:有两种处理方式:截断补强、钢筋避让(弯不了的也会断开)。 大洞会放置加强筋,加强筋可以设置是否伸入受力支座,单向板非受力边加强筋按35d控制。 下图所示是双向板未伸入支座的情况 下图所示是单向板伸入支座的情况 小洞:也有两种处理方式:钢筋避让、钢筋拉通,下图示意钢筋避让的方式 为了避免和分布筋避让的钢筋打架,程序考虑第一根加强筋放置距离洞口边35mm,第二根放到距离上一根加强筋50mm处; 程序考虑了如果加强筋放置的位置放到板外了或者不满足保护层厚度了,则生成一根或者不生成加强筋。
3.2*线盒钢筋设计
线盒钢筋处理方式有四种:钢筋避让、钢筋截断、钢筋拉通、线盒偏位
下面着重线盒偏位的做法:当选择线盒偏位的时候需要设置一下避让后最小净距:如下图是未避让之前的线盒和钢筋的关系
下图是避让之后线盒和钢筋的关系(线盒外轮廓距离钢筋外轮廓净距25)
3.3*套管钢筋设计
套管钢筋处理方式有三种:钢筋避让、钢筋截断、钢筋拉通。
3.4*底筋遇到切角处理方式 有伸出和不伸出两种,下面以不伸出为重点讲解
不伸出时,切角处钢筋弯折有一个限制值:大于此数值,则直接断开,小于等于此值就弯折(给0就全断开) 当切角处有钢筋断开则需要放置,不断开则不需要补强
实际使用如下图:
该弯折分为两类:一边存在切角:那就是Z字形弯折
|