GLS-Frank 发表于 2017-3-21 12:21:16

【管道高效建模】—— 喷淋翻模(基于Auto CAD)

本帖最后由 zhangyun1997 于 2019-3-11 17:04 编辑

喷淋翻模(基于Auto CAD)
管道DWG图纸Revit自动翻模内容要点

[*]软件及图纸要求
[*]功能
[*]操作步骤

A、软件及图纸要求
软件环境要求

[*]需要AutoCAD版本为2010~2017任意版本
[*]安装了Revit2013~Revit2018中的任何一个版本
[*]安装橄榄山快模5.12以上版
图纸要求
[*]任何市面上给排水软件绘制的管道DWG或手工绘制的管道DWG文件均可。若DWG图是用天正给排水直接绘制出来的,请将其转为T3格式。
[*]管道线可以是直线(Line)或多义线(Polyline);喷淋头可以是图块、圆或带有鼓起的多义线;管径文字需要以DN或De开头。
[*]不联通的管道,其DWG图上的线不能直接相交,需要断开。这个符合规范的图纸都满足要求。

B、实现功能
[*]可实现消防喷淋以及给水,供暖水管,压力管道的翻模。只要管道的直径使用类似DN100的文字在管道旁边标注出来的规范即可。
[*]一次可以导出多个管道树,此树的起点可以是管道的立管出来的本楼层的起点,也可以是局部管道树。
[*]用户可以自定义需要导出的管道树的范围(通过选择管道树的起点来实现)
[*]程序能自动寻找到管道的路由相连关系,智能形成管道的树形信息。如果图上标注了管径,按照图上标的管径来翻模。对于没有标注管径的管段,程序根据管段的喷头负荷,自动根据按照规范(轻度危险,终端危险)来计算管道直径。
[*]在Revit里面生成的管道自动连接。(用户需要在生成模型前指定管道的的管件)若未实现自动连接,可以有一个绿色的圆圈表示出管道未连接的位置。
[*]用户可以指定是否创建上翻和下翻喷头和立管。
[*]提供管道翻模管径过滤机制,过滤出不想要的小管径喷淋管,这样模型文件不是特别大
[*]速度非常快,上万平米的一层地下室的复杂喷淋管,3-4分钟就可以完成全部翻模。
[*]提取DWG后在DWG上可以(可选)留下管道的编号和提取出来的管道路由的线路。用不同的颜色区分不同喷淋管道树。便于支管看到导出信息的查错和在哪里出现错误点。
[*]自动将翻模区域图纸带入到Revit模型中作为底图,方便模型校验。

C、翻模步骤CAD中操作
1、启动AutoCAD,打开目标DWG文件。若当前图纸空间在图纸空间,请切换到模型空间。在功能区的【橄榄山快模】选项卡中启动【导出管道DWG数据】 命令(如果图纸较大,可以使用layoff命令关闭一些没有必要的图层再进行后面的操作)。




2、点击【清空图层】按键可以快速将对话框中上一次提取到的数据信息进行清除。
3、若勾选【隐藏选中构件所在的图层上的所有图元】选项,则被提取到的图层将会被隐藏。
4、点击【点取管道起点】按键,此时鼠标指针变为十字拾取状态,拖动鼠标光标至管道树的起点位置(起点位置通常指的是阀门与管段相连接的部位,即回路中管径最大的管道线的起始端点)单击鼠标左键进行拾取,拾取完成后可以在对话框中看到该点的坐标位置。程序会在识别整个系统的基础上,根据起点位置来提取该回路,若想一次性提取多个回路,则可以连续拾取想要翻模的回路起点。

起点位置(点击查看大图)
拾取多个起点(点击查看大图)
5、点击【点选管道】按键,拖动鼠标至管道线上方,单击鼠标左键进行提取,提取完成后可以在对话框中看到管段的图层名称。

(点击查看大图)
6、点击【点选管径标注文字】按键,拖动鼠标至标注文字上方,单击鼠标左键进行拾取,拾取完成后可以在对话框中看到提取到的图层名称;若图纸中无管径标注文字,橄榄山提供了自动计算的功能,可以在对话框的左下角,点击【管径负荷表】按键来查看。管径负荷表中根据国家规范提供了【轻度危险】和【中度危险】两种计算规则,用户可以根据自己需要进行修改,同时,若需要对计算规则进行修改,可以直接修改对话框中右侧的【支持喷头数】即可。
(点击查看大图)
(点击查看大图)
7、点击【点选上喷头】按键,拖动鼠标至上喷头上方,单击鼠标左键进行拾取,拾取完成后对话框中会自动显示上翻喷头图层名称,以及上翻喷头实体名。喷头图元可以是图块, 圆(Circle)或带有鼓包的多义线(AcDbPolyline)。如果图纸中同时包含上喷头和下喷头,且上喷头和下喷头在相同图层,请先修改上下喷头在不同的图层,修改完成后可分两次进行提取翻模。
(点击查看大图)
8、请指定管径标注文字与管线的最大距离数值。程序会在管线左右两侧的该范围内寻找管径标注文字,文字只要在该范围内即可被找到(文字与范围边界相交也可以被找到)。9、若勾选“命令结束注明管段编号和提取的管线,用于导出数据完备性检查”选项,则在提取完成后,程序会将提取到的管线进行变色,同时为每根管线赋予一个编号,便于检查。10、点击“确定”按键, 然后在图上指定对齐点,可以用F3键打开捕捉功能实现精确捕捉。这个对齐点就是将来将模型插入到Revit时的对齐点。其作用是进行模型的精确定位,实现上下层的构件准确对齐。11、框选需要导出(翻模)的标准层(或者选择局部导出也可以)。可用窗选,点选等多种方式选择需要导出的构件。13、单击鼠标右键或者键盘上的空格键来执行提取命令。14、提取完成后可按F2查看提取到的数据。
Revit中操作
1、打开符合系统要求的,具有相关管件族的样板文件。 橄榄山在安装程序里面已经提供了一些直连、弯头、三通和四通卡箍族供用户使用。你可以从橄榄山安装目录下(默认64位系统安装在C:\Program Files\GLSBIM下)的\Family\PipeFitting\2013(4) 文件夹中找到这些族。你可以手动拖拽这些族到Revit 模型中。 当然你可以修改这些族满足自己的要求。
2、若已经提前准备好卡箍三通,卡箍四通,卡箍弯头,可以提前在样板文件中通过【布管系统配置】进行设置,则翻模时将会采用这里的连接设置。


3、在【橄榄山快模】选项卡中的【全自动翻模】工具面板中启动【管道翻模】命令。
4、浏览到需要翻模的中间数据文件所在路径,并选择该文件(建筑专业后缀名称是glsW)。5、在弹出的对话框上设置构件的类型等信息,喷头类别,系统类型,管道类型,管道所在的标高,导入哪些构件等。详情如下:



[*]消防喷淋喷头设置:勾选需要生成的喷头,若需要上喷头则勾选上喷头;若需要下喷头则勾选下喷头。喷头类型可通过下拉菜单进行选择,下拉菜单中的可用的喷头类型均是基于当前样板文件。选择需要的立管尺寸。
[*]管道设置:首先指定需要生成的管道所在的楼层标高以及偏移值;下面指定所需要的系统类型,可以指定一个管径范围,在该范围内的管道使用哪种管道类型,以及在这管径范围外的管道使用哪种类型。
[*]其他:可以设定小于某一管径的管道不被生成。若勾选“标明未连接处(画绿色圆)”
[*]插入点位置:提供两种插入方式,指定坐标点和在模型中点击拾取两种方式。

6、点击确定,若选择在模型中拾点击拾取的插入方式的话,则需要拾取一下基点。程序会自动生成模型。
7、在翻模过程中,会显示当前翻模进度。

8、翻模过程快要结束时,会有一些警告提醒对话框,如下图所示。这时候请不要点击界面上的“取消” 按钮,而是选择 左边的那些解决问题的按钮。比如“忽略”, 或 “断开对象连接”等。 如果选择取消,则刚才生成的模型全部消失。

9、翻模完成后会弹出是否成功,若出现错误的话可以查看翻模报告。

某喷淋图纸翻模后的效果

自动带入底图,方便直接校验






dickson.lai 发表于 2017-12-20 17:04:59

请问:
1. 起点是否必须连接着管道?
2. 管道大小是靠什么来控制?
3. 如何处理相交的管道?

谢谢

GLS-Frank 发表于 2017-12-21 09:05:41

dickson.lai 发表于 2017-12-20 17:04
请问:
1. 起点是否必须连接着管道?
2. 管道大小是靠什么来控制?


1、起点位置通常指的是阀门与管段相连接的部位,即回路中管径最大的管道线的起始端点,所以一般都是与管道相连的。2、管道大小有两种控制方法,一种是图纸中的管径标注,一种是通过喷头数量自动计算,计算规则在【管径复合表】中,如下图所示。若图纸中有管径标注,则优先按照管径标注;若无管径标注,则按照管径负荷表进行计算。




3、若图纸中的管道相交,目前的处理方式是以四通的方式进行连接。若图纸中表达的是断开的形式(断开的距离在一定范围内),目前的处理方式是生成两个直管,没有连接件。


感谢您的支持。
页: [1]